[Windows VPS] 非专业电工,接了个线,有没有安全隐患?

[复制链接]
11#
发表于 2018-11-5 17:37:14 来自手机 | 只看该作者
漏电开关跳过载也跳漏电,因为漏电跳闸后带R字的按钮会弹起
12#
发表于 2018-11-5 18:17:26 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 51sky 于 2018-11-5 18:25 编辑

1.你那1p的C16把下面的 C32给毁了,1p的空开没必要
2.你右边白色的护套线应该是灯线,为啥要接在C32漏保
  上,左边的插座接了个C16的,换一下不更好么
13#
发表于 2018-11-5 19:14:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14#
发表于 2018-11-5 19:14:14 | 只看该作者
小事, 大马人工那么贵, 一般我都是自己处理的
15#
发表于 2018-11-5 19:14:18 来自手机 | 只看该作者
没有看见一个漏电  一般家庭装双p漏电吧  还有安数太小了啊   插座32左右  照明16a   按我的想法不合格  家庭如果装一个就装个63a双p漏电如果要分开路的话最少2路吧照明16a插座32a 如果有大空调  和热水器再加两路
16#
 楼主| 发表于 2018-11-5 22:01:43 来自手机 | 只看该作者
51sky 发表于 2018-11-5 18:17
1.你那1p的C16把下面的 C32给毁了,1p的空开没必要
2.你右边白色的护套线应该是灯线,为啥要接在C32漏保
   ...

32安的漏保(白色的护套线)接的是一个空调,一个热水器,厨房的一个电磁炉、电饭煲、洗衣机。

16安的漏保接的照明、室内的插座。
室内的线路用旧线路估计是90年代的线,不敢用太大漏保
17#
 楼主| 发表于 2018-11-5 22:02:46 来自手机 | 只看该作者
cs10086qq 发表于 2018-11-5 17:30
行倒是行,但是总感觉哪里不对呢?你那1P空开为什么要单独加上去?为什么不从原有2P空开引线? ...

单独控制空调热水器
18#
发表于 2018-11-5 22:05:58 | 只看该作者
yaoruisheng 发表于 2018-11-5 17:00
没有接地啊,进线就只有两条。。。

那就地线接墙上金属对地。
19#
发表于 2018-11-5 22:10:33 | 只看该作者
除了不美观没有什么大问题,最好接地,
20#
 楼主| 发表于 2018-11-5 22:15:40 来自手机 | 只看该作者
zzr 发表于 2018-11-5 22:05
那就地线接墙上金属对地。

这墙都是黄泥巴糊上去的,打个孔就掉一大块,连图上的木板都是半固定的。。。。

接地咋做?插座啥的也都只有布两条线。